sever
У меня дома часто скачет напряжение, причём до 250-260В. Дом-стандартная девятиэтажка. Подскажите, отчего это и как исправить, а то некоторое оборудование, в частности UPS, отключается на батарею
Евгений
Цитата(sever)
У меня дома часто скачет напряжение, причём до 250-260В. Дом-стандартная девятиэтажка. Подскажите, отчего это и как исправить


Пиши заявление в ЖЭУ или в организацию, осуществляющую обслуживание данного дома - пусть разбираются. Напряжение скачет одновременно по всей квартире?
Flash
Скорей всего по "силе" где-то "ноль окислился" - потому перекос по фазам идёт.
Делай как сказано выше - это епархия РЭУ, ЖЭУ, ТСЖ , Энергосбыта (нужное подчеркнуть icon_biggrin.gif ).
SergAn
Если дело в плохом контакте "нуля", то лучше поставить защиту от перенапряжения, иначе, когда он вообще отгорит начнется такое световое представление, что потом придется ремонтировать и комп и видак и холодильник и еще многое другое.
В качестве защиты можно использовать реле напряжения с уставкой min и max уровня напряжения. Их сейчас достаточно много как наших, так и импортных.
ЭВОКС
Обратитесь в энергопоставляющую организацию. По ГОСТу возможно изменение напряжения в пределах -5% +10% от номинального.
Лёха
Звонить диспетчеру горсети (или кто там у вас рулит), он гораздо быстрее вышлет бригаду, и они замереют напргугу в ТПшке перед домом, если надо - пониязт его. А писать заявы в ЖЭУ - гиблое дело...
Евгений
Цитата(Лёха)
Звонить диспетчеру горсети (или кто там у вас рулит), он гораздо быстрее вышлет бригаду, и они замереют напргугу в ТПшке перед домом, если надо - пониязт его. А писать заявы в ЖЭУ - гиблое дело...


Как вариант развития событий:
1. Диспетчер говорит "обращайтесь в ЖЭУ" и он прав.
2. Диспетчер высылает бригаду, они намеряют норму и ничего не будут делать.
3. Приезжает бригада и находит какой-то косяк, который втихаря устраняют и все становится нормально.

Мне кажется, там не завышенное напряжение. Человек говорил о скачках. Возможно где то ноль горит или еще чего. Если бы на ТП или в наружной сборке дело было - уже жаловалось бы столько народу... Может вообще дело в одной розетке. Надо смотреть начиная от квартиры, ВРУ дома, наружную сборку и потом уже и ТП.
Но если повезет и диспетчер в хорошем настроении, а ОВБшка без дела стоит, то может позвонить ему - лучший и быстрый способ.

Кстати, по таким заявка ЖЭУ может "тормозить" до тех пор пока, не придется бабушкам телевизоры и холодильники покупать, потому что электрик во время не дошел до ВРУ с ревизией.
sever
Цитата(Евгений)
Цитата(Лёха)
Звонить диспетчеру горсети (или кто там у вас рулит), он гораздо быстрее вышлет бригаду, и они замереют напргугу в ТПшке перед домом, если надо - пониязт его. А писать заявы в ЖЭУ - гиблое дело...


Как вариант развития событий:
1. Диспетчер говорит "обращайтесь в ЖЭУ" и он прав.
2. Диспетчер высылает бригаду, они намеряют норму и ничего не будут делать.
3. Приезжает бригада и находит какой-то косяк, который втихаря устраняют и все становится нормально.

Мне кажется, там не завышенное напряжение. Человек говорил о скачках. Возможно где то ноль горит или еще чего. Если бы на ТП или в наружной сборке дело было - уже жаловалось бы столько народу... Может вообще дело в одной розетке. Надо смотреть начиная от квартиры, ВРУ дома, наружную сборку и потом уже и ТП.
Но если повезет и диспетчер в хорошем настроении, а ОВБшка без дела стоит, то может позвонить ему - лучший и быстрый способ.

Кстати, по таким заявка ЖЭУ может "тормозить" до тех пор пока, не придется бабушкам телевизоры и холодильники покупать, потому что электрик во время не дошел до ВРУ с ревизией.

Да, происходят скачки напряжения продолжительностью от получаса до 2-3 часов с небольшими перерывами, но в самом лучшем случае оно опускается не ниже 240 В, так что всё остальное, кроме компа, работает нормально. Дело точно не в одной розетке, так как мерял по всей квартире, к тому же у знакомого через два подъезда та же проблема. Он советовал собрать понижающий трансформатор, но я этим никогда не занимался и к тому же мне кажется, что это не выход.

Касательно сценариев...
Сегодня сел на телефон и начал звонить. Сначала позвонил в ЖЭУ - не дозвонился, видно у них уже предпразничный выходной icon_biggrin.gif .
Позвонил в справку, узнал номер диспетчера, звоню, он выслушивает, говорит, что дом многоквартирный и отсылает в ЖЭУ. Делаю ещё одну попытку - набираю ЖЭУ. На этот раз трубку берут, слушают и говорят, что напряжение поднято специально из-за большого колличества мощных потребителей(какие мощные потребители в спальном районе?), диспетчер, понятное дело, смеётся...Звоню в ЖЭК по другому номеру - там говорят, что это не их дело, а дело ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ. Уставший и злой зоню туда, девушка осведомляется о проблеме, районе проживания и даёт ещё один номер...Знакомый голос диспетчера, но уже с другого номера, обещает проверить ТП на выходе. Этим всё и закончилось.

PS. А мог ли ноль выгореть в нескольких подъездах одного дома и возможно ли обнаружить место выгорания своими силами?
Евгений
Цитата(sever)
Знакомый голос диспетчера, но уже с другого номера, обещает проверить ТП на выходе. Этим всё и закончилось


Позвони ему еще раз (на смене будет уже кто то другой), спроси кто обслуживает твой дом и обрисуй проблему с сильно завышенным напряжением, скажи, что собираешься проверку организовать, потому что телевизоры у тебя горят. Потом пиши письменную заявочку в ЖЭУ в 2-х экземплярах о недопустимо высоком напряжении, в результате чего у тебя часто перегорают лампочки, ломается бытовая аппаратура. Проси произвести замеры и устранить источник неисправности. Твое заявление пусть примут, при тебе в журнале зарегистрируют, на твоем втором экземпляре поставят входящий номер. Если настрой у тебя будет достаточно суровый, то движение пойдет. Я бы на месте РЭСовского диспетчера сразу же бы организовал тихую проверочку со своей стороны до границы раздела на предмет соответствия уровня напряжения и отсутствия косяков и, в случае чего, устранение оных.

Цитата
PS. А мог ли ноль выгореть в нескольких подъездах одного дома и возможно ли обнаружить место выгорания своими силами?


Самому ничего не надо делать, во-первых щиты заперты, во-вторых это не твоя работа, в-третьих не надо этого делать icon_smile.gif
ЖЭУшники подтвердили, что знают о повышенном уровне напряжения - пусть делают, что хотят, но напряжение должно быть в норме, иначе купят тебе телевизор, холодильник, пылесос, компьютер, микроволновку и новый аккордеон до кучи. Как они будут решать этот вопрос - их проблема.
Ребята, подскажите ГОСТ xxxxxxx-97, где нормы уровней напряжения на зажимах потребителя. Какой там потолок?
Лёха
Цитата
Как вариант развития событий:
1. Диспетчер говорит "обращайтесь в ЖЭУ" и он прав.
2. Диспетчер высылает бригаду, они намеряют норму и ничего не будут делать.
3. Приезжает бригада и находит какой-то косяк, который втихаря устраняют и все становится нормально.

Да вариатов вообще масса разных может быть. Только вот в 1 варианте диспетчер явно будет не прав. Он по всем своим должностным инструкциям должен "следить за уровнем напряжения и регулировать его". Да и во втором варианте, если ОВБ будет долго намерять "норму", то рано или поздно это закончится проверкой свыше с последующим расстрелом и монтёров ОВБ и диспетчера.
Кстати, если это был просто плохой контакт нуля, то это дело очень скоро бы закончилось его полным отгоранием, вечно он гореть не будет...
Не знаю как у вас, но у нас часто диспетчеры горсети нам звонят и просят изменить напругу по системе, если им жильцы жалуются на повышенное/пониженное напряжение.
Цитата
Да, происходят скачки напряжения продолжительностью от получаса до 2-3 часов с небольшими перерывами, но в самом лучшем случае оно опускается не ниже 240 В, так что всё остальное, кроме компа, работает нормально.

Так может на вашей ТПшке и правда висит какое-нибудь нехилое оборудование? Может магазин с неслабым морозильным оборудованием, какой-нибудь бойлер и тп. При включении их напряжение просаживается, при отключении - повышется. Вот по просьбе владельца этого прибора напругу на тр-ре то и подняли. Вполне может быть. .
Так что выхода два - жаловаться, либо ставить стабилизатор. Только повторюсь - ЖЭУ - это самое гибло дело. Так что доставайте диспетчеров. Особенно по ночам, когда они спят. Вы их с десяток раз разбудтие, так они быстро зашевелятся, просто чтоб только отвязаться от вас вышлют туда бригаду.
Кстати, вопрос не по теме, sever, вы из какого города?
gomed12
Цитата(Евгений)
Ребята, подскажите ГОСТ xxxxxxx-97, где нормы уровней напряжения на зажимах потребителя. Какой там потолок?

ГОСТ 13109-97- по качеству ЭЭ.
По напряжению:
Нормально допустимое +_5%
Предельно допустимое +_10%
Евгений
Нехорошо как то - учим людей, как наших бить icon_wink.gif
Ну да ладно, тут дело такое, качество э/э - надо вгонять в рамки.
Гость
Цитата(gomed12)
Так может на вашей ТПшке и правда висит какое-нибудь нехилое оборудование? Может магазин с неслабым морозильным оборудованием, какой-нибудь бойлер и тп. При включении их напряжение просаживается, при отключении - повышется. Вот по просьбе владельца этого прибора напругу на тр-ре то и подняли. Вполне может быть.

Сомневаюсь, что на нашей ТП висит что-то ещё. Магазины есть, но они намного ближе к другим ТПшкам. Думаю главный показатель здесь расстояние от подстанции до потребителя, хотя с нашими "кулибиными" всё может быть icon_smile.gif .
Цитата(gomed12)
Кстати, вопрос не по теме, sever, вы из какого города?

Из Днепропетровска.

Кстати, может ли кто-либо дать хорошую ссылку на информацию по электроснабжению многоквартирных и, в чатности, девятиэтажных домов

PS. После праздника и выходных буду давить на диспетчера и ЖЭУ, сейчас это гиблое дело. Я так понял, что перекладывая ответственность друг на друга, они тем самым умывают руки. В итоге никто сетью не занимается.
sever
Извеняюсь, косо сделал предыдущий пост, цитаты от Лёхи
Евгений
Цитата(Anonymous)
Я так понял, что перекладывая ответственность друг на друга, они тем самым умывают руки. В итоге никто сетью не занимается.


Есть разграничение между энергоснабжающей организацией и организацией, обслуживающей дом (Днипрооблэнерго - ЖЭУ). Эта граница четко обозначена в договоре. Так вот если никто не почешется, то по заднице настучат тому, на чьей территории нарушение, но они почешутся, если не дураки. Граница обычно проходит либо в ТП, либо в наружной сборке дома, иногда в ВРУ. Вообще тебе, как потребителю, эти тонкости должны быть до лампочки - перед тобой должны отчитаться ЖЭУ, как организация взявшая на себя труд тебя обслуживать.
Держи нас в курсе дела.
Лёха
Стесняюсь спросить,sever, прошло уже как 13 дней с момента последнего поста... Дело хоть чем то закончилось? Или вы всё ещё звоните в ЖЭУ и в горсеть?
ppkvin
Защита аварийная сетевая ЗАС www.zas.vrn.ru
шалун
Одно из двух-или сгорел страдалец, или на майдане водку пьет. Там слышно халява обьявилась. По 25 баков за присуствие платят. Наверняка обе стороны. К празднику есть на что народу разгуляться.